土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求教墙长度超过6米要加构造柱具体出自哪本规范哪一条
我脑子里面的映像一直是有墙长度超过6米要加构造柱~~

现在我做的一个工程施工上遇到点麻烦~~需要用到这么一条~~~

我去找了砌体规范和抗震规范~~都找不到~~

求教各位大大~~~

我的房子是砖混的房子~~3层~~

全部回答(7 )

  • cao831117
    有个问题,那就是要是不抗震地区,好象没说清楚要不要5米长就加构造柱
    2007-07-26 19:24:26 来自 PC 评论 举报
  • hliver
    抗规
    7.5.6 底层框架-抗震墙房屋的底层采用普通砖抗震墙时,其构造应符合下列要求:

    1 墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10,应先砌墙后浇框架。

    2 沿框架柱每隔500mm配置2φ6拉结钢筋,并沿砖墙全长设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。

    3 墙长大于5m时,应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。
    2007-07-26 15:39:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10