发布于:2007-07-24 13:25:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题:
我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.
先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.
那请问:
1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?
2.并接到35KV出线柜,电缆怎么接(规范允许不,有什么不良影响),电缆用多大?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板第二种方案就是在10KV馈线柜上并接一跟10KV电缆.
回复 举报
第二方案需改造35KV,出线柜.如果接线的汇流排可以接的下,开关又足够大,好象分几路,也没啥问题,明天查查设计规范再答复你!
回复 举报