土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求防排烟风管变径、风口大小确定办法

求防排烟风管变径、风口大小确定办法

发布于:2007-07-24 11:44:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正压送风、消防排烟风管变径与风口大小怎么确定?刚入行请大家多关照~~谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    风口可先计算总的风口面积(总风量除风速)然后根据需要确定风口个数和单个风口尺寸。
    介质每通过一个风口,风量就应减少(或增加)该风口的风量,所以一般变径都在风口后。
    2007-07-25 20:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    风速一般主管取7-10m/s;支管取4-5m/s。(也见设计手册)
    风口风速一般约小于支管风速。(视风口种类不同略有不同)
    2007-07-25 20:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪家的轴流风机的外型设计能做到30*30mm的??

哪家的轴流风机的外型设计能做到30*30mm的??

回帖成功

经验值 +10