正压送风、消防排烟风管变径与风口大小怎么确定?刚入行请大家多关照~~谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    风口可先计算总的风口面积(总风量除风速)然后根据需要确定风口个数和单个风口尺寸。
    介质每通过一个风口,风量就应减少(或增加)该风口的风量,所以一般变径都在风口后。
    2007-07-25 20:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    风速一般主管取7-10m/s;支管取4-5m/s。(也见设计手册)
    风口风速一般约小于支管风速。(视风口种类不同略有不同)