土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路接多少盏灯最好?

一个回路接多少盏灯最好?

发布于:2007-07-24 09:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.
我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!
如果是你们你们会怎样设计?

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • cnxyz1
    cnxyz1 沙发
    这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
    但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。

    下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
    将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)

    这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。





    照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。

    大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
    2008-03-22 21:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • polophoto
    polophoto 板凳
    我的意见呢,老工程师的做法不见得可取,但是规范中相关的数量的限制同样幼稚可笑,个人认为,只要不超过开关的额定容量即可。
    2007-08-03 10:38:03

    回复 举报
    赞同0