土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿机组湿度老超标是怎么回事?

恒温恒湿机组湿度老超标是怎么回事?

发布于:2007-07-24 08:18:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大侠:我们用了美国爱默生的恒温恒湿机组,但是湿度老是超标,已经将新风关闭,房间封闭也很好,机组工作也正常,唯一不利的是风道较长,有什么原因会湿度超标呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xl0826
    xl0826 沙发
    这个结果?
    那还不如把精密空调的自来水供水阀关了呢!
    2008-09-12 23:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • zoulong526
    zoulong526 板凳
    楼主已经跑路了,建议专门开设一个关于恒温恒湿的专兰,让我们这些新人学习!
    2008-08-05 12:02:05

    回复 举报
    赞同0