土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问喷淋系统严重,中危,仓库II级可以共用一个系统吗?
如题

[ 本帖最后由 rain168 于 2012-11-20 13:19 编辑 ]

全部回答(2 )

  • zxhccc
    1、保护建筑物不同功能区域的自动喷水灭火系统宜采用各自独立的报警阀。
    2、不同危险等级的区域可以共用一个管道系统。
    3、水泵扬程及流量以最大危险级计算、确定。
    2012-12-23 10:14:23 来自 PC 评论 举报
  • 国标给排水
    可以,选水量最大者作喷淋泵流量!
    2012-11-20 22:45:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。