在一10KV单母分段系统,有两路电源进线,其中在一段母线上带高压发电机,请问1#、2#电源进线、母联和发电机之间是否需要电气连锁

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nlb
    nlb 沙发
    发电机与电源进线是否联锁,要看电业局是否允许该发电机并网,如允许则不
    加;如不允许则加。

    2004-10-15 17:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • leshereng
    leshereng 板凳
    1#、2#电源进线、母联和发电机之间应该找同期并列,应该加电气连锁。
    2004-10-15 07:54:15

    回复 举报
    赞同0