一般地下室送风量与排风量一样吗?
一般地下室送风量与排风量一样吗?
一般地下室送风量与排风量一样吗?
我看到好象有送风量是排风量的80%
也听说是50%的到底怎么样啊
发布于
2007-07-23 21:36:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
toplhc
不能一概而论,对于通风或者排烟没有正负压要求的地下室密闭区域,送风量大于排风(烟)量的50%就可以
补风量60%到80%比较好