防火卷帘门一定要末端切换?

发布于:2012-11-20 10:37:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发

    三类负荷确实可以单回路,但当有两台变压器时,即使只有一路高压进线,也要做两路低压电互投,以提高可靠性,这在规范的条文说明里有解释。
    2012-12-01 16:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • smile_4226
    smile_4226 板凳
    消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。本人认为卷帘门控制箱不算配电箱,所以应在卷帘门控制箱上一级做双电源切换箱,消防设备电源的供电是根据防火分区来界定的,不是根据设备用途来定,要明确这一点。