0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
由水压力控制下的地下室防水底板配筋的怎么计算正在师兄的带领下做一个地下室防水板,由于抗浮水位非常高,所以采用地下室底板上填覆土的办法对抗向上拱起的水压力,有水压力和土压力2种工况,水压力的方向是向上的,底板荷载按照正常输入的话,其计算结果就应当“倒过来”看,即水压力工况下的梁上部钢筋面积应当视为下部钢筋面积,下部钢筋面积视为上部钢筋面积,将其上下钢筋面积计算结果倒过来后,还要对比土压力工况下的梁下部跨中钢筋面积(因为水压力工况下梁上部钢筋跨中面积为0),计算十分繁琐,进度非常慢,不知道这种情况在计算的时候有什么更为简便的荷载输入办法,使配钢筋的时候不用这么颠来倒去的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zizic1
沙发
2.7米的单向板应该先在2~4米间作插值算出2.7米板跨时的标准值(应该为31.5),然后再按1.3米覆土插值按覆土厚度的折减系数(为0.844),这样对于你上面计算中的35应该改为31.5.其余按照规范的规定(如你所说)就行了。
2013-04-25 15:49:25
赞同0
-
zlylrp111
板凳
是有点麻烦,计算基础时顶板荷载还的按4~5再算一遍,建议PKPM设一个消防车荷载。
2013-03-23 14:14:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报