土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷计算的问题

关于负荷计算的问题

发布于:2012-11-20 09:12:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有A、B、C三种算法,见下图。
我平时按照B计算,但是我师傅告诉我说应该按照C计算,不知道有没有人按照A计算的。有兴趣的朋友可以跟帖说说。。。。

QQ截图20121120085814.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    你的图按手册需要系数计算:
    Pe=4kW,Pd=6kW,Pjs=4.8kW,Ijs=10.19A
    这里Pe应该是等效三相负荷Pd而不是设备功率。计算电流按手册有关计算方法应该是考虑功率因素后的计算电流。不过民用建筑他们没有考虑这么细的,都是按图B方法计算,计算电流也是计算的有功计算电流。
    2013-01-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    b是对的,
    2013-01-11 11:28:11

    回复 举报
    赞同0