土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 在淤泥层中做地下室请教!

在淤泥层中做地下室请教!

发布于:2007-07-23 14:25:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
有一工程上部12F,一层地下室约4M,根据地质资料显示,场地原为一水塘,早年回填了,所了土层分布为两米多的回填土表层,然后是十多米的淤泥层,往下就是粘土层,中砂,强风化之类的了。按这样的土层,地下室底板非在淤泥层中不可。原设计是约30米的砼管桩,但涉及到了问题:还有约十米左右的淤泥处于桩身顶部,可能会对桩身的安全及地下室的安全有隐患。而且压桩机器也无法作业(若挖开表面回填土后将无法施工)。像这种情况能否用水泥土搅拌桩加强砼管柱以外的地基?或者有更好的方法恳求各位高手指教!
  • klx163
    klx163 沙发
    地下室进行支护时,水泥土搅拌桩满堂进行搅拌(有桩部位除外)或设置暗撑,基坑底应分段换填石粉渣,压桩机在地面作送桩至基坑底.
    2007-07-23 22:01:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室回填土容重?

地下室回填土容重?当有地下水时容重如何取值?

回帖成功

经验值 +10