[复制转发]
有一工程上部12F,一层地下室约4M,根据地质资料显示,场地原为一水塘,早年回填了,所了土层分布为两米多的回填土表层,然后是十多米的淤泥层,往下就是粘土层,中砂,强风化之类的了。按这样的土层,地下室底板非在淤泥层中不可。原设计是约30米的砼管桩,但涉及到了问题:还有约十米左右的淤泥处于桩身顶部,可能会对桩身的安全及地下室的安全有隐患。而且压桩机器也无法作业(若挖开表面回填土后将无法施工)。像这种情况能否用水泥土搅拌桩加强砼管柱以外的地基?或者有更好的方法恳求各位高手指教!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报