土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气与建筑配合,各位及鼻斑竹ZHOUSHU8请进

电气与建筑配合,各位及鼻斑竹ZHOUSHU8请进

发布于:2004-10-14 15:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如做高层建筑的设计,电气专业要向建筑、结构等专业提什么条件?
比如派接箱的位置,电井尺寸、变电、配电间及发电机房、电缆沟及夹层,
等等?哪位兄弟能系统地说一下(包括消防的)?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 我有点懒
    我有点懒 沙发
    第三楼已提得较完善了,再补充一些:应向建筑提设备房的大概位置(很重要,否则有时建筑会给你一个不合适的地方).应向结构专业提供发电机,高低压柜,变压器等
    的荷重.
    2004-11-19 19:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • qblywn
    qblywn 板凳
    电气专业提的资料

    变电所、柴油发电机房、消防控制用房、电话交换机用房、广播及电视分配用房等平面布置尺寸;强弱电竖井的大小;电缆桥架穿墙,穿楼板予留孔洞尺寸;利用结构梁柱的钢筋作防雷引线与接地极的作法(这一点在现在都知道的)。
    还有就是跟水和暖通专业协调管道布置的问题。


    2004-11-19 19:23:19