土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板上部覆土增厚了500mm

地下室顶板上部覆土增厚了500mm

发布于:2012-11-19 20:27:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如题,请问 地下室顶板上覆土增厚了500mm,原有的桩基础是否需要改动?采用的是预应力管桩,单桩承载力特征值是800KN,无软弱下卧层。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dante_win
    dante_win 沙发
    基础是没什么事 顶板问题大了
    2012-11-20 13:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • xingliliang001
    建议将新增覆土荷载加到模型中从新验算,这样才保险一点。
    2012-11-20 11:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下室框架结构的简化计算及设计方法

论文简介: 给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。 附件名:201211171353115802500.pdf 文件大小:285K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10