土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板上部覆土增厚了500mm

地下室顶板上部覆土增厚了500mm

发布于:2012-11-19 20:27:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如题,请问 地下室顶板上覆土增厚了500mm,原有的桩基础是否需要改动?采用的是预应力管桩,单桩承载力特征值是800KN,无软弱下卧层。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dante_win
    dante_win 沙发
    基础是没什么事 顶板问题大了
    2012-11-20 13:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • xingliliang001
    建议将新增覆土荷载加到模型中从新验算,这样才保险一点。
    2012-11-20 11:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多