土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底层柱层高较高的如何解决刚度问题?
如题12层的小高层 纯框架结构 2层以上为3米 1层为4.4+到基础顶面的距离1.2=5.6m
这样一来 由于刚度明显变化pk里头将其定为薄弱层 加的截面很大了都没法解决。。不知道如何才好
有高手帮帮我哈

全部回答(3 )

  • gwl50
    在正负零处加一道地梁,在一层间增加一道窗间梁,以此增加底柱的刚度.
    2007-07-24 21:29:24 来自 PC 评论 举报
  • xiaohou777
    可以考虑在正负零处加一层拉梁或者一层局部家一些墙肢吧,增加一层刚度
    2007-07-24 10:53:24 来自 PC 评论 举报