高层住宅入户前室防烟问题(求助)

发布于:2012-11-19 16:53:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈:小弟才开始做暖通设计,遇到这样个高层住宅,小于54米左右,18层。消防楼梯间自然排烟,对消防楼梯间和电梯合用前室送风。但是旁边又有个入户前室,这个入户前室是否也要加压送风呢?假设也要对这个前室送风,那么我的合用前室送风压为30Pa,然后控制入户前室压力为20Pa行吗?烟气会不会向没有压力的自然排烟消防楼梯间渗透呢?

2222.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    楼主首先要搞清楚哪些部位需要正压送风,即防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室,合用前室,你说说的入户前室不在这些范畴,不用考虑正压送风。
    2012-11-26 14:19:26