土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋泵如果是变频控制,那么是不是可以不安装稳压泵?
变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要了。湿式报警阀是不是也可以不上呢。

全部回答(5 )

  • xmlxbb
    变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要的前提是喷淋泵必须24小运行.
    2007-07-25 00:57:25 来自 PC 评论 举报
  • xmlxbb
    报警阀应该安装,
    看看喷淋系统原理图你清楚了,
    报警阀的目的是报警\传递消防信号等多种功能.
    2007-07-25 00:55:25 来自 PC 评论 举报