喷淋泵如果是变频控制,那么是不是可以不安装稳压泵?
喷淋泵如果是变频控制,那么是不是可以不安装稳压泵?
变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要了。湿式报警阀是不是也可以不上呢。
发布于
2007-07-22 22:53:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xmlxbb
变频控制可以保持喷淋管网恒压,稳压泵就没有上的必要的前提是喷淋泵必须24小运行.
2007-07-25 00:57:25
来自 PC
评论
举报
xmlxbb
报警阀应该安装,
看看喷淋系统原理图你清楚了,
报警阀的目的是报警\传递消防信号等多种功能.