土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

变压器继电保护之低压侧单相接地保护

发布于:2012-11-19 16:13:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。

有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。
2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?



等大神指点。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    现在水平很高了,可以完整回答了

    1. 有道理,但出口的框架接地保护不全面,比如框架上口接地无能为力。

    2. 低压单相接地和高压单相接地是完全不同的两个概念。

    2024-04-01 10:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • driftingice
    driftingice 板凳
    看这些讨论,受教了