泵房设在水池上方如何选消防泵
泵房设在水池上方如何选消防泵
要求:泵房设在水池上方,水池底标高-7.000m左右,泵房地面标高0.000m,电机设在0.000m上,叶轮及进、出水管设在水池内,我咨询厂家,厂家建议采用下潜式水泵配合变频柜,可达到衡压变流的要求。
我想请教各位,此方法可行否,还有其他方式吗(设置要求不能变)?
如可行,这么长的轴在技术上是否用特殊要求
请多多执教,谢谢啦
发布于
2004-10-14 09:52:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hujl2001
在国外工程有楼主说的情况,把消防水泵放在水池的上边,在国内,消防局的要
求是水泵采用自灌式吸水,这样可靠性比较高,如果不这样做,采用自动灌水的
方法,一方面比较麻烦,另外消防验收的时候,一般通不过的。
这里同意zxl-xfyt 意见,一般不要违背规范,除非是同国外合作的项目。