土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于励磁变压器低压侧出线三相电流不平衡的问题

关于励磁变压器低压侧出线三相电流不平衡的问题

发布于:2007-07-22 11:44:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电厂2#发电机组励磁系统采用自并励静止整流励磁系统,励磁变压器直接接入发电机机端,组成自并励励磁系统,现励磁系统低压侧三相电压是平衡的,但三相电流不平衡,其中B相电流比其他两项电流相差60A左右,请求是何原因造成的结果?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • geng70
    geng70 沙发
    功率柜的均流问题,请参考“中国励磁专业网站"论坛 http://www.excitation.com.cn/bbs
    2007-07-27 14:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    我厂也有这个现象。但是差距只有20A,呵呵
    据说是控制柜上的控制板件的问题,导致触发脉冲性能有差异。建议换块控制板件,本站内有相关的讨论,有兴趣的可以在站内收索一下。
    2007-07-25 11:16:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求用双电压表鉴别三相变压器组别试验的原理及操作过程

因工作需要,急求用交流双电压表鉴别三相变压器组别试验的原理及操作过程,如那位大师有此资料,请帮帮我。谢谢了!

回帖成功

经验值 +10