土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请大虾们再谈谈蒸发器出氟的温度!

请大虾们再谈谈蒸发器出氟的温度!

发布于:2007-07-22 09:34:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我在生产时遇到了这样一个问题:
我们的冷凝器是水冷的,昨天下午水温比平时控制高了一点,膨胀阀开始结霜了,蒸发器的温度也降到了0度以下,我们是要求蒸发器温度在0度以上的。低压降低了,由4公斤降到了3。5公斤。我判断是制冷量少了,膨胀量大了,故在膨胀阀处结霜了,可是想不通蒸发器出氟温度却也降到0度以下,空气出口温度却在上升,这和氟的状态有关吗?
请各位大虾详细的解释以下。这个问题困惑很久了!!谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cjy982916
    cjy982916 沙发
    查查你的冷冻水系统吧,是否良好换热,还有就是冷媒可能漏了
    2007-07-30 18:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • lotus_xl
    lotus_xl 板凳
    有可能是制冷膨胀阀的开度过小或者是感温包没有安装好,但你说空气出口温度却在上升,就搞不太懂咯!
    否则就是少冷媒呗~
    2007-07-26 15:26:26

    回复 举报
    赞同0