高层住宅的合用前室加压送风量如果按门洞风速法计算,门洞取哪些门洞呢,比如前室有通往防烟楼梯间的门,和通往两边住户的进户门,这个时候算门洞风速要算上住户的两个进户门吗?小弟认为住宅起火一般都在住户家中,如果前室做了正压送风,那么烟气就到达不了楼梯间,那么就应该算上这两个进户门,不知道小弟的理解是否正确,请高手赐教下,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    规范中的n=2或者3,要是一层楼就用两个以上风口,那该如何取
    2009-06-10 16:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • shuibaobao
    shuibaobao 板凳
    问的很好! 我也想知道这个答案, 应该是2个住户的门, 楼梯间的弹簧门,开了会关回来,住户的开了应该不会关,跑的时候不会把门再带上~~~`
    2007-10-02 11:08:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多