供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
谁知道桥架的隐蔽检查记录,请各位帮下忙 急需 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wxdchgs
沙发
假如该线路上只有这三个负荷.那么线电压不变.
2007-07-22 23:45:22
赞同0
-
dreamshenzhen
板凳
由于中性线的断开,电源有可能因为三相负载不平衡而发生中性点偏移,因此A,B,C三相可能有的电压升高,有的电压降低,可能导致单相设备烧毁或不能启动的情况。
2007-07-22 22:35:22
赞同0
加载更多负载情况要看接在R;S;I三相上负荷的大小.如果三个负荷功率相等,就照样正常使用(相当于负荷星形接法).如果三个负荷功率不相等,则功率大的电压低,功率小的电压高,发生中点偏移.若偏移严重,超过负荷额定电压太多,则功率小的先烧坏,剩下的两个如功率相等,则工作在欠压状态(380/2).如不相等,且相差太多,则小的又先坏,最后只剩下一个功率大的.但不能工作了.