零线带电是什么原因,请各位老师指教
零线带电是什么原因,请各位老师指教
请教一个问题,零线带电,A相用电笔测量不亮,B相,C相正常,用万用表测量三相电压平衡,零线电压220,零线与大地电压188.电动机运转,照明灯亮,三相电流偏差太大,请教各位老师是什么原因?
发布于
2007-07-22 00:30:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
shifuqing000
查清了,是A相有漏电的地方
2007-07-29 15:43:29
来自 PC
评论
举报
chenli223773
有可能是严重偏载,导致零绪漂移..
2007-07-28 22:46:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
shifuqing000
这个家伙什么也没有留下。。。