土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的低压侧为何要进行电容补偿

变压器的低压侧为何要进行电容补偿

发布于:2007-07-21 22:09:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的低压侧为何要进行电容补偿,图中的HRC是什么元器件,为何电容补偿的容量为负值(如-360KW),或恳请高手更详细的进行说明,不胜感激。

1185026940181.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    Q:变压器的低压侧为何要进行电容补偿?
    A:此处是集中补偿,补偿感性负载的无功功率,以降低损耗,提高输电线路的传输能力和变压器的出力。其实说白了就是提高功率因数。
    Q:图中的HRC是什么元器件
    A:很明显是熔断器,主要起过流保护
    Q:为何电容补偿的容量为负值(如-360KW),
    A:一般补偿容量表示为KVar,也许是标注错误
    2009-02-13 15:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • ruizi2009
    ruizi2009 板凳
    我理解为变压器的容量理解为视在功率
    包括有功(负载消耗)和无功功率(感性无功、容性无功)
    供电局收电费时发现用户功率因素低的话会罚款,所以在感性负载较大的场合必须增加无功补偿
    2009-02-13 13:18:13