土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

变压器继电保护之低压侧单相接地保护

发布于:2012-11-19 13:33:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。

有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。
2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?



等大神指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chengfuchun2010
    有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。
    回复:一般低压侧断路器为框架断路器,根据系统阻抗计算,不一定能满足灵敏度要求。框架断路器的保护长延时、短延时、瞬时、接地保护。他的保护范围是断路器侧的母线和馈线。
    2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?
    回复:变压器低压侧中性点装设零序CT主要是保护变压器的A-N B-N C-N的短路。所以零序引入保护装置。高压侧的零序保护是高压侧单相接地保护。
    3我们电厂变压器低压进线侧经常使用上海人民RMM1框架断路器。
    2013-01-22 14:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    YY一般不够,YD一般够了们还可以保护低压馈出前!
    2012-12-12 12:59:12