请教:游泳馆泳池中水量为1700m3,需用多大的锅炉用于池水加热?怎样计算?不考虑室内采暖。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhl_zone
    zhl_zone 沙发
    泳池加热时间可以在24h到48h之间选着,如你需30小时加热完成,进水按5度,加热后水温28度,那么可以按下面公式计算:
    1700/30*(28-5)*1.16=1512kw,合2.2吨
    2007-08-02 22:10:02

    回复 举报
    赞同0
  • comiclee
    comiclee 板凳
    请问楼上的这公式怎么解释啊
    2007-08-02 16:49:02