土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求做无尘室高手

求做无尘室高手

发布于:2007-07-21 15:54:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我最近在扫HEPA
但我不知道0.3 0.5在什么范围内才是不泄露啊
请高手告诉小弟一下啊
谢谢啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yx298298
    yx298298 沙发
    0.3um 是测试HEPA的微粒数,和0.5um没有关系
    2007-09-19 16:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    高效滤网的效率有99.997% at 0.5,也有99.9997 at 0.3的,所谓泄漏测试就是要确保滤网的过滤效果及安装的气密,一般而言效率有99.997% at 0.5就是>=0.5者测试结果要为0,99.9997 at 0.3就是>=0.3者测试结果要为0;可以参考NEBB的测试标准(含测试方法及程序)。
    2007-08-12 17:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求神机秒算深圳安装定额库

哪位老大有的请发上来,谢谢

回帖成功

经验值 +10