公共建筑里面 图书馆 风机房和新风机房 需要布置LEB端子箱吗
公共建筑里面 图书馆 风机房和新风机房 需要布置LEB端子箱吗
公共建筑里面 图书馆 风机房和新风机房 需要布置LEB端子箱吗
发布于
2012-11-19 11:47:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
米克
回答的好。让我耳目一新。
学习了。
2012-11-22 08:09:22
来自 PC
评论
举报
走路去纽约64
是否需要做局部等电位跟房间的用途没关系,如果该房间离总等电位箱比较远,接地故障回路的阻抗很大,导致故障电流小,那么过电流防护电器不能满足自动切断电源防电击的时间要求,所以要做局部或辅助等电位联结。具体的可以参考王厚余主编的电气500问
[