土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 公共建筑里面 图书馆 风机房和新风机房 需要布置LEB端子箱吗
公共建筑里面 图书馆 风机房和新风机房 需要布置LEB端子箱吗

全部回答(2 )

  • 米克

    回答的好。让我耳目一新。
    学习了。
    2012-11-22 08:09:22 来自 PC 评论 举报
  • 走路去纽约64
    是否需要做局部等电位跟房间的用途没关系,如果该房间离总等电位箱比较远,接地故障回路的阻抗很大,导致故障电流小,那么过电流防护电器不能满足自动切断电源防电击的时间要求,所以要做局部或辅助等电位联结。具体的可以参考王厚余主编的电气500问

    [ 本帖最后由 zj_0604 于 2012-11-21 22:37 编辑 ]
    2012-11-21 21:50:21 来自 PC 评论 举报