现在的银行真是头痛,他们要弄2路市电(一路是常用一路是常备用)和1台柴油发电机在低压柜3路电源切换我要怎么做才能正确的切出一路电给他们用呢?有图纸的麻烦给发个给我看看(没发现有3电源切换开关的实例)

还个问题
就是在低压柜那里的双电源转换开关(PC级)是接一个空气断路器还是两个空气断路器?(或者说是接法~接双电源的进线口还是出线口)

麻烦大家详细的给小弟我讲讲,小第我真的需要大家帮助

1000KVA的主变压器,备用800KVA和800KW的柴油发电机给后面供电(甲方要求)
问下我准备用2个双电源切换分别装在800KVA变压器和800KW发电机进线处可以吗?
既1000KVA→空气断路器→和800KVA变压器双电源转换→800KW发电机双电源转换→负载
不知道可行不?
还个问题就是象我这种1000KVA变压器出来用了空气开关到双电源那里还用给他再装个空气开关吗?

这里是我想的方案,大家来评论下

到昨天都没能很好的解决3电源切换的问题,所以我现在还是选用了主变压器和柴油发电机双电源切换,备用变压器是用联络柜联络过来的

继续问下,
1。备用变压器距离这次低压配电屏有150米远,那我要如何联络~(密集母线出备用变压器当即进开关柜空气断路器然后走电缆150米到这次的低压配电屏再加空气断路器?)还是怎么做?

2。 150米的电缆原来是6根95的电缆还没到低压柜就在中间断开换成4根150的到低压柜,我认为如果是800KVA的变压器至少也要7根95的加6根150接,问下我要新增电缆的话要注意些什么?(比如说如何解决因新旧电缆电阻不同而引起的电流差异)

谢谢大家支持~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 17web
    17web 沙发
    市电采用一级负荷,10KV市电一用一备控制1000KVA变压器,低压侧安装一个断路器与发电机的断路器联锁的转换柜就可以了
    2007-12-28 16:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • chenshikun1962
    10楼的方案二,UPS电源要返回来接入母线,厂家在做设备时内部有启动断开电源侧开关,接通馈出开关的功能,来电时自动切负载启充电.这个方案可行
    2007-12-28 12:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多