土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低电压继电器的疑问

低电压继电器的疑问

发布于:2007-07-21 10:01:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我在看《继电保护原理》的时候,发现低电压继电器中的常开与常闭点似乎与我通常所理解的常开常闭不一样。
如一般的继电器常开点是正常时断开,动作时闭合;常闭点则是正常时闭合,动作时断开。
但我看的低电压继电器的常开点是正常时闭合,电压降到一定值时断开;常闭则是正常断开,电压下降时闭合
到底是我理解错了呢?还是事实是这样的,如果事实是这样的,又是为何???
麻烦高人给与指点!!!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cklgq
    cklgq 沙发
    根据继电保护检验规程与我们工作习惯,在校验低压继电器时,以电压降下去为动作值,以电压升上去为返回值。初学者因此就会产生这方面的疑问。但是,只要你按照我说的从自然状态去理解,在此问题上就不会有任何迷惑。
    2009-03-17 10:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • hjrfei
    hjrfei 板凳
    简单点说就是在没有外力的情况下连通的是常闭,反之是常开。说的对否?
    2009-03-16 21:26:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多