10.35kV及以下导体及电缆的设计选择
10.1 掌握导体设计选择的原则;
10.2 熟悉电缆设计选择的原则;
10.3 熟悉硬导体的设计选择;
10.4 熟悉软导体的设计选择;
10.5 了解电缆敷设的设计要求;
10.6 了解电缆支持与固定的设计要求;
10.7 掌握电缆防火与阻燃的设计要求。
注册考试委员会培训资料之001
10 35kV及以下导体及电缆的设计选择
10.1 导体设计选择的原则
10.1.1 3~35kV配电装置导体的选择[9]
10.1.1.1 环境条件
(1)选择裸导体的环境温度应符合表10−1−1的规定。
(2)选择导体的相对湿度,应采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。在湿热带地区应采用湿热带型电器产品。在亚湿热带地区可采用普通电器产品,但应根据当地运行经验采取防护措施。
(3)选择导体时的最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。
10.1.1.2 一般要求
(1)设计所选用的导体,其长期允许电流不得小于该回路的最大持续工作电充;对屋外导体尚应计及日照对其载流量的影响。
(2)验算导体动稳定、热稳定短路电流,应按设计规划容量计算,并应考虑电力系统的远景发展规划。
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。
(3)验算导体用的短路电流,应按下列情况进行计算;
1)除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计。
2)在电气连接的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。
(4)导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算。
(5)验算导体短路热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间,当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。
(6)用高压限流熔断器保护的导体,可根据限流熔断器的特性验算其动稳定和热稳定。
(7)裸导体的正常最高工作温度不应大于+70℃,在设计及日照影响时,钢芯铝线及管形导体不宜大于+80℃。
当裸导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,其最高工作温度可提高到+85℃。
(8)验算短路热稳定时,裸导体的最高允许温度,对硬铝及铝猛合金可取+200℃,硬铜可取+300℃,短路前的导体温度应采用额定负荷下的工作温度。
(9)在按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体的长期允许载流量,应按所在地区的海拔高度及环境温度进行修正。
导体采用多导体结构时,应计及邻近效应和热屏蔽对载流量的影响。
(10)验算短路动稳定时,硬导体的最大允许应力应符合表10−1−2的规定。重要回路的硬导体应力计算,尚应计及动力效应的影响。