土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN61技术文件的问题

KYN61技术文件的问题

发布于:2007-07-21 09:05:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
6.5 电气绝缘间隙和爬电距离
由于开关柜采用了复合绝缘结构,除能满足绝缘水平的要求外,相间和相对地空气净距离不小于200mm(断路器除外),爬电距离大于650mm。
这是西高所KYN61原版的技术文件,有那位高手解释一下这里""相间和相对地空气净距离不小于200mm(断路器除外),爬电距离大于650mm"的根据?谢谢了!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 2004.tao
    2004.tao 沙发
    1、按照原电力部标准要求,采用复合绝缘结构以后,空气绝缘距离应保持在原空气绝缘距离的一半左右,10KV为60mm,35KV为200mm
    2、断路器由于结构设计,只能保证170mm左右,此处绝缘已经加强,所以不再严格要求;
    3、650mm的爬电距离说明该柜是按一类污秽设计。
    2007-08-12 16:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • lkfd
    lkfd 板凳
    dddddddddddddddddddddddddddd
    2007-08-11 12:26:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高人讲一下

请高人讲一下什么是限压器、阻尼电阻器避雷器

回帖成功

经验值 +10