我选的开关相线漏电能跳闸吗?

我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?

全部回答(1 )

  • 老灰兔子
    能!

    只要选择的动作电流符合要求就可以。

    建议电热水器外壳接PE线或PEN线(不要进漏电开关)。
    2007-07-20 23:00:20 来自 PC 评论 举报