多层消防是否要消防泵?

发布于:2007-07-20 18:09:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个7层的综合楼(2层商业,2层办公,其他3层住宅),市政水压可以送到屋顶消防水箱,室外消防管设有水泵结合器,这是我的意见;不过审图的人说我违反了规范,需要在室外增加消防泵房.因为多层是靠外救,不是靠自救,我觉得不需要设消防泵,已经有消防前10分钟消防用水量了,10分钟后消防车可以靠消防水泵结合器加压送水.不知大家有啥意见,请高手指点,本工程在河南,问了许多设计院没有一个回答让我满意的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjfcj
    cjfcj 沙发
    1 屋顶水箱+增压稳压设备(消防秒流量考虑,不是图集普通意义增压稳压设备)
    2 屋顶水箱+消防主泵(启泵按钮)
    二者选其一
    2007-07-21 08:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 板凳
    再补充说明一点本建筑消防水压不能够保证最不利点有足够的充实水柱
    2007-07-20 18:27:20

    回复 举报
    赞同0