土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量该如何选择?
住宅小区总建筑面积:233431.85平方,其中住宅总建筑面积:186991.4平方居住户数:2142户。每户
6KW,商业总建筑面积:46440.45平方,每平方0.1KW,总容量合计17496KW.需要选用总的变压器容量为多少
KVA?

全部回答(2 )

  • wwayx
    住宅:Sjs1=户数*6KW*Kx*Kf/COS=2142*6*0.3*0.8/0.9=4284KVA
    商业:Sjs2=Pe*Kx/COS=4644*0.5/0.8=2902KVA
    S=(Sjs1+Sjs2)/负载率=7186/0.8=8982KVA

    粗略估算,仅作参考。
    2007-07-20 16:50:20 来自 PC 评论 举报
  • fisherzai
    17496*0.8[系数]*0.8[同时使用系数]*1.25=13996.8KVA
    2007-07-20 14:56:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10