遇到一起10KV线路接地故障,原因很奇怪,求解!11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。