土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 局部应用自动喷淋系统

局部应用自动喷淋系统

发布于:2007-07-20 14:22:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
从消火栓给水系统接出的自动喷淋系统还要满足最不利处喷头的压力与喷水强度吗?消防水箱是否也要按两者一起考虑?
  • ybj8780
    ybj8780 沙发
    喷淋系统无论水源来自何处,都应满足最不利点处的压力以及作用面积内的喷水强度,如果从消火栓接出,较容易满足。水箱合用时,计算用水量如果超过18立方,仍按18立方考虑。
    2007-07-21 20:59:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防立管可以用PP-R管吗?

我最近的一个工地上用了PP-R管为PP=R管,甲方对此提出质疑,不知道是不是有规范规定不允许使用PP=R管做消防管,请各位帮我讨论一下.

回帖成功

经验值 +10