土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于梁内纵筋闪光堆焊结头的问题?

关于梁内纵筋闪光堆焊结头的问题?

发布于:2012-11-18 22:15:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我在广东某个市走了好多个工地 都发现很多工地 梁的支座 负弯 底筋 很多都有闪光对焊接头的 在什么位置都有 底筋的梁中 梁的1/3处 等等什么位置都有 我看到好多 图集都说不能有节点 但是我问施工方他们说节点使用率不超过50%就没问题 而且这样能减少钢筋的损耗 我问是那个规范说的他说忘记了!!我也找不到!!这真的是没问题吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sdzdowen
    sdzdowen 沙发

    3G101图集上所说不能有结头的地方他都犯了 我说出他的错误之处 但是他是主管 他说了算 他随便说某规定不能超过50%的使用率就行了 不管在那个位置 我问他是那个规定 他说忘记了 就忽悠过了 你是没看懂我的意思吧
    2012-11-21 14:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    看一下结构相应的规范和G101图集,那上面都有相应的规定。难道你不看这些技术标准吗?
    2012-11-19 10:22:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【迷茫】好委屈!我真的做错了吗?

小弟是房建施工作了3年!!最近帮一个老板被调来一个大学搞路网工程,来的时候我就说了我不懂路网,但是老板的另一个亲戚大概50来岁了,属于那种在道路工地上呆了比较久的人,就会写自己的名字,他对我说我只用把标高和坐标控制好其它的他会做。。工作了3个月了,,他经常拿我不懂来酸我。。我一直都是忍,谁叫咱不懂呢。。他属于那种能偷工减料就绝对偷的。。比如毛石挡墙换填1米他绝对只换填30公分。。因为我没接触过这些我都是按照图纸上设计施工,,我说这样不行。他就会酸我说什么,填这么多搞哪样?老板不挣钱啊?你懂都不懂什么很难听的话。。