土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压负荷开关柜选型

高压负荷开关柜选型

发布于:2007-07-20 11:30:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
某小区30多万平米,与供电局协商后确定为高压用户,两路10KV进线.变压器安装容量14000KVA,拟设14台1000KVA变压器,分散在四个变配电室内,在靠近10KVA进线侧设小区的主高压配电室,但业主为了省钱,不同意高压柜采用10KV中置柜配真空断路器,执意采用负荷开关加熔断器保护的型式.而一般环网柜其内负荷开关最大配置为为630A,
请问:采有1250A负荷开关的高压柜具体型号,尺寸?如能提供样本将不胜感激.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhui999
    wuhui999 沙发
    还没听说1250A的负荷开关柜,14000KVA,如果一回进线没电,用一回进线供电,电流将达到800多A,确实要用断路器好一点。
    2007-07-23 17:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • shl1970
    shl1970 板凳
    谢谢以上各位朋友的建议.
    查了SM6的样本,其内断路器最大为630A.
    另外在样本区里找到了北京科锐的HXGN-12开关柜,可配置1250A的真空断路器.所以初步决定两路进线柜采用带断路器的开关柜,出线柜采用负荷开关-熔断器柜.
    2007-07-23 16:31:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MC232P+过电压保护附件

MC232P+过电压保护附件,用德力西件替换应是什么型号的吖?

回帖成功

经验值 +10