发布于:2012-11-18 19:04:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
临时施工用电,直接从变压器低压侧出一根电缆到总开关,三根电缆(不同负荷)直接搭接在总开关上。其中一根电缆是商场的照明用电,负荷容量在150KW左右,另外2根是小区施工现场用电(可能是功率大的三相电机)。商场里设置配电箱,电缆接至商场总开关处,三相四线制供电,然后分回路单相供电至各照明分回路。现在问题是商场里有的灯具会在打开后几分钟内自动熄灭,更换灯具后又正常,但之后别的回路(随机性)又会熄灭。请问问题症结在哪,请大家帮我分析下。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhangweizaisasas
沙发
我怀疑是N线上有问题,商场三相四线制供电总是这样,零线开路,常会引起380V回路的!有商场图纸的话,看看事故层总电箱和支路电箱零线的接法,如果是可靠的话,很可能是照明布线的分接点出了问题,这个就很麻烦了!!
2012-11-21 19:18:21
赞同0
-
amoon850827
板凳
灯具有的烧坏了,有的只是点不亮了,点不亮的灯具重新开闸合闸又能点亮、。
2012-11-20 09:06:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报