土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我分析下照明灯具随时熄灭的问题(在线等待解决)

帮我分析下照明灯具随时熄灭的问题(在线等待解决)

发布于:2012-11-18 19:04:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
临时施工用电,直接从变压器低压侧出一根电缆到总开关,三根电缆(不同负荷)直接搭接在总开关上。其中一根电缆是商场的照明用电,负荷容量在150KW左右,另外2根是小区施工现场用电(可能是功率大的三相电机)。商场里设置配电箱,电缆接至商场总开关处,三相四线制供电,然后分回路单相供电至各照明分回路。现在问题是商场里有的灯具会在打开后几分钟内自动熄灭,更换灯具后又正常,但之后别的回路(随机性)又会熄灭。请问问题症结在哪,请大家帮我分析下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangweizaisasas
    我怀疑是N线上有问题,商场三相四线制供电总是这样,零线开路,常会引起380V回路的!有商场图纸的话,看看事故层总电箱和支路电箱零线的接法,如果是可靠的话,很可能是照明布线的分接点出了问题,这个就很麻烦了!!
    2012-11-21 19:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • amoon850827
    amoon850827 板凳
    灯具有的烧坏了,有的只是点不亮了,点不亮的灯具重新开闸合闸又能点亮、。
    2012-11-20 09:06:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求图

3个接触器KM1。KM2。KM3。一个KT。2个信号灯A。B。要求:1:按下SB1 A灯亮,B灯延10秒时亮。2 按下SB2 B灯灭。3 按下SB3 A灯灭。4 按下SB5 A B灯全灭。5 在10秒内 A灯实现点动

回帖成功

经验值 +10