土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】这个工程该用TN-C-S 还是TN-S系统?

【请教】这个工程该用TN-C-S 还是TN-S系统?

发布于:2012-11-18 16:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程有 三栋楼(均二类高层) 都是连在一起 ,每栋楼之间有伸缩缝隔开 基础也是伸缩缝隔开。 变电室在2#一层 ,供电给1,3#均采用室外埋管至每栋楼配电间.

(为不违反强条) 请教下:
1.接地基础是连在一起做(伸缩缝之间连接)还是每栋楼分开做(伸缩缝之间不连接)
2.由2#供电给1,3#的是采用 TN-C-S 还是TN-S系统?
3.建筑的是分为3栋楼 但实际上是不是可以认为是一栋楼?因为以前做大型商场的时候也是好几个伸缩缝隔开的但只做为一栋楼做。

TAZKI${6L9[7RX07V7T~)QA.jpg


J`Q1OTH0KXSRKFGXYUMC1HI.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • zf_tmxk118
    zf_tmxk118 沙发

    支持这个说法,TN-C-S主要是少一根线,进户处接地引出PE线比较节约,而且主要是从2栋传向1,3栋的途中埋地敷设无负荷,且安全,不需要设PE线
    2012-11-22 15:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • tigerlei0919
    tigerlei0919 板凳
    同意15#楼意见。
    2012-11-22 11:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆井图纸求助

说明中井壁设置圈梁,间距不大于1200mm,截面积尺寸及配筋强度同压顶圈梁。 里面这个间距不大于1200mm这个是指的那个距离??

回帖成功

经验值 +10