发布于:2007-07-19 22:31:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在在做一人防地下室,地下室共二层,均为储藏室,只有地下二层为人防地下室,
于是,就把电表想放在地下一层,但又要通过电缆井到地下二层储藏室,
而且肯定是每个储藏室单独一条线路,不可能把储藏室用同一线路。毕竟储藏室正常时要分到各家各户,需要接入各自的电表
那么在人防情况下,地下二层的储藏室照明应该如何改呢,总不能重新跑线吧,那多浪费。
是不是可以将人防的照明支路引到地下二层电缆井处,(也就是从地下一层下来的若干储藏室照明线汇集处)然后把所有地下二层储藏室的照明线并到人防的照明支路上,这样做是否可以呢?
如果可以这么做的话,那在转换的地方是不是要加接线箱,因为每个储藏室一个回路,线路肯定一大把,把这么多线接到一条线上应该不太好办吧?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1、人防工程如果按平战结合设计,配电箱(柜)必须有双电源,正常电源和备用电源,备用电源一般由区域人防电源站或自备电源(发电机或EPS)提供,双电源经过电表送电,计量方面会有问题;
2、不同的防护区应单独设置配电箱。一般人防工程防护区不会少于2个。
回复 举报
回复 举报