变压器的说明如何识别
变压器的说明如何识别
这是一台变压器的说明,不知其含义,请高手指点,谢谢
SCB9-1250/10
10KV/0.4KV
Dyn11
分接范围:±2X2.5%
β=81.0%
带1P20外壳(与低压柜相邻的侧壁为1P40)
发布于
2007-07-19 21:41:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gpq928
很感谢
2007-07-20 16:59:20
来自 PC
评论
举报
freeregistration
SCB9-1250/10 型号SCB9,容量1250KVA,电压等级10KV
10KV/0.4KV 绕组变比
Dyn11 绕组接线方式,一次侧角接线,二次侧星接线,配出N线,一次和二次相差30度(十一点钟),
β=81.0% 效率???(睡来解释一下),