土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于跌水循环流量计算

请教关于跌水循环流量计算

发布于:2007-07-19 17:11:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
跌水循环流量计算时,过流断面计算时,水厚大家怎么考虑的,5mm够吗?能达到效果吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xgf1978521
    xgf1978521 沙发
    麻烦再请教一下,那如果按15cm厚计算,循环流量会很大,一般都达到140m3/h,集水坑按几分钟循环流量计呢?
    2007-07-21 22:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.水厚5mm,几乎看不到效果
    2.而且你的溢流面不可能绝对水平(可做无数小三角堰).
    3.至少应该有15mm
    2007-07-20 16:23:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。