国外一台60HZ变压器在国内能用吗?
国外一台60HZ变压器在国内能用吗?
1600KVA/12.5KV/460V在国内电压不同,频率也不同,能用吗?请各位老师讲解
发布于
2007-07-19 15:55:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
y502x
可用.理由是电压/频率保持不变,即磁通不变;变比虽然比在60时(27倍)小一些(25),但只要配合无载分接开关调整一下,二次电压偏差是可以接受的.
2007-09-06 21:39:06
来自 PC
评论
举报
ycwyp2000
各位同仁技术保留啊?
我乱说几句.抛快砖头.可以基本上可以用在10kV/380V,但是容量初步估计在1530kVA左右(以10kV参考).有经验的人士请进一步说明.