土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

发布于:2007-07-19 15:42:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同仁,请教一个问题,我们公司新开发的楼盘采用了同层排水,排水管设在回填层内,结构下沉350mm;我总觉得空间不够,请问同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qianzhou
    qianzhou 沙发
    350mm够了,走排水管而已,坐便器不用说了,蹲便器局部升高,且尽量靠近立管做
    2007-08-29 15:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    同层排水卫生间下沉设计规范没有看到。其实卫生间板下沉这种做法仅是一种经验,同层排水不仅限于卫生间板下沉这一种。卫生间板下沉来自规范GB50015-2003第4.3.8“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”的规定的一种变通。我通常的做法是蹲便器降400,坐便器降300,都是净高度。

    2007-07-27 21:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层低区和高区是如何划分的?

低区管网叠压供水设备供水与高区管网叠压供水设备供水是怎么分的?也就是说几层到几层属于高区?

回帖成功

经验值 +10