土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

发布于:2007-07-19 15:42:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同仁,请教一个问题,我们公司新开发的楼盘采用了同层排水,排水管设在回填层内,结构下沉350mm;我总觉得空间不够,请问同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qianzhou
    qianzhou 沙发
    350mm够了,走排水管而已,坐便器不用说了,蹲便器局部升高,且尽量靠近立管做
    2007-08-29 15:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    同层排水卫生间下沉设计规范没有看到。其实卫生间板下沉这种做法仅是一种经验,同层排水不仅限于卫生间板下沉这一种。卫生间板下沉来自规范GB50015-2003第4.3.8“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”的规定的一种变通。我通常的做法是蹲便器降400,坐便器降300,都是净高度。

    2007-07-27 21:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多