土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源为什么在末端切换?
大家探讨一下,为什么双电源切换非得在末端切换?在前端(即配电室)里切换配电不是更经济吗?

全部回答(8 )

  • lxt9607


    切换后用一根电缆引至设备,这根电缆故障了怎么办?
    2007-11-07 11:53:07 来自 PC 评论 举报
  • zx0225555
    因为在一般情况下,配电室不负责切换 都是在末端进行,要是消防控制应付不了,武警来了就会切断变压器了,自所以这样就是为了在火灾初级阶段保证人员的疏散安全,包括灯光、报警、排烟,和补风。当火灾很大时排烟补风就自动切掉了,蓄电池供应照明,和疏散标。这样做还有利于缩小故障范围,毕竟消防系统不知道什么时候才用上。如果配电室坏了一个那就坏一片了。
    2007-11-06 19:26:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10