土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问如何给风冷式冷水机组配电
已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的?
另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设?

多谢

全部回答(3 )

  • z7777zz
    好 多谢 知道起动电流不用考虑就好了
    2007-07-21 20:19:21 来自 PC 评论 举报
  • mhsdy
    功率因数 0.8.启动电流不管.开关框架电流225a的.
    这项可以.
    2007-07-20 16:08:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10